与海为PLC联接,接线是否错误?
-
我的是OpenMV4 H7. Plus,买的Modbus通讯模块,因为一直和海为PLC通讯不上,运行程序时,只能用uart = UART(1,19200),不能用uart = UART(3,19200),否则会报错(超出范围值)。这是不是正常的?
按官网说明,UART(1),接P0,P1
UART(3) ,接P4,P5
但通讯模块接线是P4,P5。P0,P1没接线。有问题吗?
-
@3pgs 在 与海为PLC联接,接线是否错误? 中说:
只能用uart = UART(1,19200),不能用uart = UART(3,19200),否则会报错(超出范围值)。这是不是正常的?
这不是正常的,硬件使用的是UART3,而不是UART1
原理图在这里:https://singtown.com/product/50775/openmv-rs485-shield/