openmv用rs485扩展版与S7-200plc进行通讯,根据官方教程进行操作,plc读取不到apriltag的数据?
-
-
你的PLC看上去是读到了,数据不对?
按照视频开始的modbus_rtu_slave.py的数据是对的吗?
-
@kidswong999
用modbus_rtu_slave.py运行就出现了这个
-
先升级到最新的固件
-
@kidswong999 固件更新了,但是不管用modbus_rtu_slave.py还是用modbus_apriltag.py.监控plc状态表的时候一直是那几个几个数值,不会变
-
PLC里有没有刷新数据?
OpenMV的硬件用的是什么?
-
他一直是那几个数值,我重新启动plc也还是这几个数。硬件是openmv4
-
那我也不清楚具体是哪里出错,可以把PLC+OpenMV+扩展板都寄给卖家测试。
-
@kidswong999 已经解决了。是openmv和扩展板接触不良的原因。谢谢